Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
25.04.2024, 10:10:39
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Приборы ЗАО "Взлет"
| |-+  Приборы ЗАО «Взлет»
| | |-+  ТСРВ-024 и СКБИ
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: ТСРВ-024 и СКБИ  (Прочитано 10211 раз)
sentela
Гость
« : 22.09.2011, 19:17:55 »

Каким образом можно настроить корректную работу ТСРВ-024 совместно с водосчетчиком СКБИ? Суть в следующем: имеется ТСРВ-024 вместе с АССВ-030, две теплосистемы - отопление и ГВС укомплектованные расходомерами ЭРСВ. С ними все в порядке. Необходим дополнительно учет потребления холодной воды с дистанционным снятием показаний. На водомерах ХВС установлены СКБИ. Попытка заставить третью теплосистему адекватно считать импульсы от геркона СКБИ не увенчалась успехом! Отключали контроль ПР, режим импульсный, усреднение и по времени и адаптивно пробовали, экспериментировали с временем усреднения, минимальной и максимальной длительностью импульса, даже инженер из Питера приезжал для настройки! Все равно погрешность непредсказуемая! Эксперимент с герконом на столе показал: пока импульсы идут довольно часто, хотябы раз в 1 минуту, то пропустив несколько импульсов (для Туср = 600 сек пропустил 10 импульсов с периодом 60 сек), ТСРВ-024 выходит из состояния Q<Qmin, и таки начинает считать. Однако пропущенные импульсы это десятки или даже сотни литров! Далее, даже при установке времени усреднения 600 сек, и макс. длительности импульса 600 сек (параметры установленные приезжавшим питерским спецом), импульсы приходящие раз в 5 минут не учитывает вообще, хотя это вполне реальный среднестатистический режим для СКБИ. Эксперимент проводился на десятках работоспособных счетчиках! Результат один. Может есть какая то хитрая настройка заставляющая -024 просто считать КАЖДЫЙ импульс на входе, не пропуская ни одного?
Записан
Vladimir
Administrator
*****

Харизма: 14
Офлайн Офлайн

Сообщений: 668



WWW
« Ответ #1 : 22.09.2011, 21:29:44 »

На импульсы в осциллографе смотрели?
Записан

RTFM
sentela
Гость
« Ответ #2 : 23.09.2011, 08:55:29 »

Смотрел. Все на месте, для защиты от дребезга установил минимальную длительность импульса в настройках ТСРВ-024 200 мСек., иначе считал непредсказуемо (в 3-5 раз) больше.
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 23.09.2011, 09:29:27 »

даже при установке времени усреднения 600 сек, и макс. длительности импульса 600 сек (параметры установленные приезжавшим питерским спецом), импульсы приходящие раз в 5 минут не учитывает вообще, хотя это вполне реальный среднестатистический режим для СКБИ.
Время усреднения - это для учета тепла. За квант времени, установленный во времени усреднения, берется весь объем, который умножается на среднюю за это время плотность и среднюю энальпию, рассчитанную по температуре и давлению. На учет импульсов время усреднения не влияет никак.
Может есть какая то хитрая настройка заставляющая -024 просто считать КАЖДЫЙ импульс на входе, не пропуская ни одного?
ТСРВ-024 честно считает каждый импульс, причем по падающему фронту. Но если есть дребезг, то это может сбить измерения. Дребезг может разбить длинный импульс на ряд коротких, а короткие будут отфильтрованы. Можно попробовать в линию поставить дополнительную аппаратную RC-цепочку (емкость и сопотивление) для сглаживания фронтов и защиты от дребезга.
Записан
sentela
Гость
« Ответ #4 : 23.09.2011, 11:09:49 »

Время дребезга 10-15 мСек, время фильтрации 200 мСек, длительность подаваемых импульсов импульсов 15 - 30 Сек. Какое к черту разбиение?
Эксперимент: На входе честный прямоугольник 30 сек включено, 30 сек выключено, В течении 20 минут подаем соответственно 20 импульсов. Настройка ТСРВ-024: усреднение по времени, Тмин = 200мСек, Тмакс=600 сек, Туср=600 сек, 1 импульс =10 литров. Первые 7-8 минут показания литража остаются на нуле. Далее появляется 30л, и пока идут импульсы догоняют 100 литров (10 импульсов посчитал). После 20 поданных импульсов откладываем геркон в сторону, и больше импульсов не подаем. Далее наблюдаем показания литража в течение следующих 2-х часов (для верности, вдриг догонит). Ан нет, как было 100 литров, так и осталось! Не догнал до двухсот. Далее на 2 минуты замыкаем геркон, затем размыкаем. Через 15 минут опять на 2 минуты замыкаем и так 3 раза. После чего наблюдаем до вечера показания -024. Как было 100 литров на табло так и осталось! Где счет каждого импульса?
Записан
Alexandr3000
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 79



« Ответ #5 : 12.10.2012, 10:12:57 »

Столкнулись с такой же проблемой только с ТСРВ-026М. Хотелось бы узнать может эта проблема уже решена. СКБИ вес импульса 0,01 имп/л (0,1 м3/имп)